Разыскивается бытовой компрессорно-конденсаторный блок с функцией теплового насоса с холодопроизводительностью 2.5-3кВт. Буду рад любым предложенным вариантам.
Зольников Михаил
23.4.2009, 6:39
Если "wanted" - то какая награда? Разыскивается живым или мертвым?
Могу предложить не бытовой, а стандартный промышленный ККБ с тепловым насосом. На холод: 3,5кВт, на тепло 4,79кВт.
Цитата(reDDevil @ 23.4.2009, 2:28) [snapback]381292[/snapback]
Разыскивается бытовой компрессорно-конденсаторный блок с функцией теплового насоса
Говоря по-другому, наружний блок реверсивного "сплита". Так?
Не вижу проблем ВООБЩЕ.
Александр Васильев
23.4.2009, 11:03
MUH-GA35
митсубишевский например.
только чтоб его из внешнего блока сплит системы превратить в ККБ для ЦК, нужно ИМХО выпаять капиллярку и плату тоже долой.
reDDevil
23.4.2009, 11:53
Ищется в живом и здравствующем состоянии. Желательно без внесения каких-либо модификаций с целью сохранения гарантии.
Появился ещё вопрос:
Есть ли какое-то техническое решение, чтобы можно было использовать наружный блок мультисплит-системы в том числе и для секции
охлаждения приточной системы вентиляции (помимо двух-трёх внутренних блоков), забирая на этот контур охлаждения определённое кол-во холода (~2.5 кВт)? Т.е. можно ли каким-то образом фреоновый контур от наружного блока мультисплит-системы запустить в канальный испаритель?
Александр Васильев
24.4.2009, 1:35
Цитата(reDDevil @ 23.4.2009, 12:53) [snapback]381437[/snapback]
Ищется в живом и здравствующем состоянии. Желательно без внесения каких-либо модификаций с целью сохранения гарантии.
Появился ещё вопрос:
Есть ли какое-то техническое решение, чтобы можно было использовать наружный блок мультисплит-системы в том числе и для секции
охлаждения приточной системы вентиляции (помимо двух-трёх внутренних блоков), забирая на этот контур охлаждения определённое кол-во холода (~2.5 кВт)? Т.е. можно ли каким-то образом фреоновый контур от наружного блока мультисплит-системы запустить в канальный испаритель?
Вы хотите наружку от мультика повесить на 2 внутрянки и охлаждение приточки?
Уточнение к предыдущему посту:
Данная конфигурация не позволяет поддерживать температуру в канале ПОДАЧИ воздуха в помещении. Она предназначена для поддерживания температуры в ВЫТЯЖНОМ (обратном) канале.
Для поддерживания температуры воздуха ПОСЛЕ приточной установки необходимо совместно с интерфейсом PAC-IF011 использовать внешнее управления типа 0...10В.
При заданных условиях возможна только парная конфигурация: ККБ-фреоновая секция приточки.
Мульти-конфигурация не поддерживается.
Михаил
reDDevil
24.4.2009, 11:24
Цитата(Александр Васильев @ 24.4.2009, 2:35) [snapback]381696[/snapback]
Вы хотите наружку от мультика повесить на 2 внутрянки и охлаждение приточки?
Да, в идеале идея именно такая. Не хочется городить лишнее кол-во наружных блоков. Ибо пока найден один-единственный ККБ на 2.6кВт но только с функцией охлаждения. Тепловой насос - ещё один блок. И третий - собственно сплит :-(
Александр Васильев
25.4.2009, 1:00
НЕ ПОНЯЛ ИДЕИ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.